各位師傅,(油壓系統)新校驗傳感器安上后,與實際顯示壓力低了6cm,不知能不能象三菱一樣,在程式里修正?該怎樣做?在線等,謝謝!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 16:21
如果你的傳感器綫性很好,那麼y=ax+b,a為二者倍率,b=6cm.
如果綫性不是很好是折綫形式的,可以用綫性歸納,指令APR,
方法很多,適合的就行。