我公司現有一臺噴砂機,可是我發現噴砂機急停按鈕串在了plc的電源上,當噴砂機急停按下時plc整體斷電,我感覺這樣控制有點不好,是不是這樣啊?請高手賜教,謝謝。
shen19820317
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 436 點
下載積分: 347 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2025-08-04
查看shen19820317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 07:39