久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

52722914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 659 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2015-06-19
查看52722914的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-15 14:13
   FX1s-20MT 輸入端COM點未用,輸入輸出都使用輸出的COM,設備可以正常工作,我覺得這樣接有些不明白,輸入信號電源如何形成回路,請高手指點?
[ 此帖被52722914在2009-05-15 14:32重新編輯 ]
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 275 點
下載積分: 644 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-01-09
查看何超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-16 17:10
COM線就是FX1N輸出電源負極,你可以用萬用表測量輸出+24V,COM之間的電壓,肯定是24V,試試吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(52722914) 熱心助人!