水泵電機機械密封漏水,電機相間0.22MΩ,烘干后15MΩ,能用嗎?請指教.
dsbk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dsbk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-06 11:39
正常的電機相間電阻一般只有歐姆到十幾歐姆,絕緣電阻一般要求2MΩ以上,前端沒有漏電保護開關的話0.5MΩ以上也可以用。樓主說的相間0.22MΩ,烘干后15MΩ用該是線包壞掉開路了,一定要分清相間和絕緣電阻的概念。