樓主  發表于: 2009-03-15 23:55
目前需求為4~5個M70系列控制器,以PC當主控將其整合,在PC主控端能切換各站並控制,
以Visual C++開發,PC和PLC以TCP/IP通訊,需用什麼通訊庫???
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-18 20:40
引用
引用第2樓daizhi于2009-03-16 15:01發表的 :
看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!


謝謝您的訊息,經過這些天的資料收集,我使用了三菱的 MELSEC data link library ,
3月17號晚上用筆電 Ethernet communication方式連接,使用MELSEC data link library 以TCP/IP的方式測試失敗。
今日上午先用了GPPW連上線確定自已作的RJ-45接線並沒有問題,再用MELSEC data link library 以UDP/IP的方式測試,
終於成功連上了M70內的Q4A PLC。

以下是MELSEC data link library 的說明供參考:
MELSEC data link library is a communication library that does not depend on communication protocol.
MELSEC data link library can communicate without target hardware and communication protocol when the communication program is made for PLC.

MELSEC data link library supports following communications.
AnU CPU card communication
CC-Link communication
MELSECNET(II)communication
MELSECNET/10communication
MELSECNET/Hcommunication
Serial communication (computer link communication)*1
Ethernet communication*1
PLC COM communication*1
PLC USB communication*1
CC-Link G4 communication*1
LLT communication*1


但是再請教各位先進,我目前的需求是用視覺系統,取得演算補正值,再將數值傳給NC系統,
請問有沒有和NC直接通訊的方法????
如果沒有,我就會以PC通Q4A PLC,再研究用PLC如何通訊NC給值。
(目前視覺演算取值已有方法,PC也可通NC內的PLC了)
請各位先進給個意見。
以上謝謝。
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-19 18:13
引用
引用第5樓daizhi于2009-03-18 23:35發表的 :
手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!



請給我一份參考,謝謝
hungta_well@yahoo.com.tw

daizhi兄提到的EZSocket的資料之前也研究了一些,但只是了解到可以通PLC,好像沒有通NC的說明!!! (努力研究中)
以下是搜到的資料:

The MELSEC EZSocket I/O Server Software (EZSocket) (abbreviated henceforth as “the I/O Server Software”) is
an application designed to operate with Microsoft Windows NT. It supports SuiteLink as well as Dynamic Data
Exchange (DDE)
among Windows applications, including Wonderware InTouch and Microsoft Excel, and can be
used with the Mitsubishi Programmable Logic Controller (abbreviated “PLC” or “MELSEC”) through each
interface (CPU port, Ethernet , RS232C, MELSECNET H/10/2.)
 
請問先進是否有看過 EZSocket Library 的詳細資料,到那找??? 可否指教指教。  

日韩人妻少妇| 一本大道久久a久久综合| 美女吊嗨被射精| 男人添嫩p视频在线观看| 欧美插女人视频| 欧美日韩精品一区二区视频| 中文字幕第三页| 97人妻夜夜爽一区二区| 特黄特拽的操逼逼逼逼逼| 久久综合久久香蕉网欧美| 大机八操老浪妇高潮视频| 五月天在线视频观看婷婷| 日韩精品熟妇色中文在线| 果冻V8互换人妻性黄片| 我想看中国女人的大肥逼| 暴力强奸动态图| 操你逼令我兴奋免费视频| 国产精品五月天婷婷视频| 厨房里抱着岳丰满大屁股| 亚洲骚妇全裸操逼80p| 日本俱乐部熟女一区二区| 国产污视频在线观看一区| 亚洲视频福利第一区久久| 999国产永久免费视频| 操BBB操BB| 亚洲卡2卡3卡4卡精品| 小说区图片区视频区一区| 成年女人永久看片视频 | 精品国产日韩欧美一区二区| 亚洲成人avapp下载| 鲁鲁啊鲁鲁视频| 亚洲一区二区色| 成人粉嫩av一区二区白浆| 鸡鸡操鸡鸡免费| 啊啊啊好爽草我视频网站| 尤物视频在线观看你懂的| 国产精品人一区二区三区| 亚洲自拍清纯另类国产就| 男人大鸡巴插逼免费视频| 日韩av毛片在线观看网址| 日韩高清视频在线观看中字|