大家好:我現在碰到這樣一個問題:我們用三菱Q系列PLC(Q02H)和Q172運動控制器和MR-J40B伺服放大器來控制伺服電機,并用電池保持絕對位置。當斷伺服電機電源再上電時,伺服放大器報“25”“絕對零位丟失”伺服放大器和電池均正常。謝!
anyanglaoliu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看anyanglaoliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-04 17:16
我們是通過伺服系統控制網絡由一個運動控制器和十個交流放大器控制十臺伺服電機,伺服系統控制網絡是串接而中間的其中一個報‘25’絕對零位丟失,重插網線不管用,望各位老師指教,謝!