各位高手好:
           我單位壓濾機用s7-200,加電后顯示正常置run狀態.按下按鈕后24v有顯示正常,但是輸出繼電器無反應,燈不亮沒電壓.用觸摸屏控制繼電器有反應請問什么問題.謝謝!
武松
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看武松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-31 00:03
RUN燈亮按道理工作啦,但我建議不要估計判斷問題,還是用編程工具監控肯定有輸出。然后再檢查硬件。特別是模擬輸出結果---與驅動后級之間連接