久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

jingmi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingmi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-15 10:30
現碰到一個很頭痛的問題,設備里的伺服電機總是會出現一種狀況
有時候一開電源,就會有一個電機自動就會轉一段距離而且速度很快
然后控制這個伺服電機的驅動器就會報警
然后整個系統就都不能用了
只能是再開電源重新啟動了
把這個伺服電機拆開也沒發現那里有進水的痕跡
請那位高工能夠解釋一下
jingmi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingmi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-16 09:11
開始我以為也是程序的問題,但是換了個電機就好了
這個問題就沒了
所以我判定是這個伺服電機的問題
“有時候一開電源,就會有一個電機自動就會轉一段距離而且速度很快”
這個意思就是說這種現象不是每次都出現的
只是偶爾出現,會轉一下就停了.速度很快,在上電的一瞬間