樓主  發表于: 2008-07-29 14:51
脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
laoniu73
海納百川,有容乃大
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 239 點
下載積分: 583 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-06-07
最后登錄: 2025-02-10
查看laoniu73的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 11:06
根據我的經驗,你可以根據以下幾個步驟進行:
1.降低伺服的速度,特別是最后定位停止速度。
2.如果問題還存在,看偏差脈沖值。
3.每次運行都進行偏差清零。
4.看看周圍是否有變頻器之類的干擾源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!