久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

enxin001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看enxin001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-24 16:23
我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
lgy278557706
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lgy278557706的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-26 07:36
LD  X000 代表的是什么