久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1215 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 7604 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-08-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
圖片:
圖片:
圖片:
消防水泵要雙電源還要有機械應急啟動,買了個電柜,感覺不對頭,有什么具體規范,請行家看看,消防檢查能過關嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
yanwu001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 60 點
下載積分: 180 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2025-07-28
最后登錄: 2025-08-07
查看yanwu001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
確切的說,你那個圖不是機械強起,斷路器或接觸器出問題,你都起不了!
消防上的機械強起實質上就是用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機直接供電的啟動方式,而不是像圖上那樣把二次回路強制供電讓接觸器吸合。核心思想就是電氣回路一次二次都壞了,失靈了,強制把電機接入電網啟動!
yanwu001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 60 點
下載積分: 180 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2025-07-28
最后登錄: 2025-08-07
查看yanwu001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3小時前
這是在發生火災二消防控制柜不能啟動的時候用的,只要求迅速立即馬上啟泵打水,著火了!要滅活了!!還安不安全?

引用
引用第11樓學無止靜于2025-08-06 17:10發表的  :

一直在猜測是這種情況.疑惑的是這種方式安全嗎?可靠嗎?
如果既安全又可靠,還要控制柜作何?就用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機供電.