不懂就問,我使用歐姆龍的nx1p2 plc,由于軸已經用完了,但又需要機器與其他機器的一個軸進行同步,于是裝了一個1000p/r的編碼器在那個軸上,然后這邊plc通過讀取編碼器信號來進行速度跟隨,其他的都沒問題,但是我發現啟停的時候總是會啟動的時候慢啟動一點點,停止的時候晚停止一點點,就算我不斷的縮小時間,剛開始是100毫秒,后面改成10毫秒,依舊存在這個問題,只不過是幅度小了點,以前用脈沖控制的伺服plc時沒有這個問題,是總線控制的plc都有這個問題嗎?大家有什么解決方法嗎?
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 318 點
下載積分: 942 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-08-03
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
是做追剪嗎?首先要判斷編碼器信號在PLC里有沒有延時,再測試下總線伺服速度模式運行有沒有延時。伺服如果有100ms的延時那是有問題的,軸數不多ethercat總線通訊在ms級以下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fighting_008) 真誠感謝!