久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

瀚海藍天
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 54 點
下載積分: 51 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2024-10-31
最后登錄: 2025-06-28
查看瀚海藍天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 44天前
問題:請教各位高手,TIAPortal V17已經用Sim_EKB_Install安裝了Wincc Professional許可證,可在設備組態時不能插入Wincc RT Professional,只能插入Wincc RT Advanced


而在插入畫面時又提示沒有Wincc Advanced許可證


時不時還彈出沒有Wincc Professional許可證的提示


我已經安裝的授權如圖
瀚海藍天
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 54 點
下載積分: 51 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2024-10-31
最后登錄: 2025-06-28
查看瀚海藍天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 44天前
但是step7的授權沒受影響。而且因為升級之后我的winccflexible 2008受到影響,我已經裝了6.2 SP1的ALM授權軟件了。
瀚海藍天
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 54 點
下載積分: 51 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2024-10-31
最后登錄: 2025-06-28
查看瀚海藍天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 43天前
今天裝了TIA Portal V17 Update8,還裝了Automation License Manager V6.2 SP3,忽然發現不但wincc,連step7的授權都不認了,只有老軟件winccflexible 2008 SP5還能正常工作,這可是奇了怪了!