樓主  發表于: 47天前
圖片:
威綸通宏指令:我想批量復位PLC M370到M382  13個點   ,用威綸通的
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)

我寫1的時候是正常。我寫13的時候就出錯了,難道不是這個指令嘛
jiabin_liang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 80 點
下載積分: 801 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2024-08-01
最后登錄: 2025-07-31
查看jiabin_liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
可以告知下嘛。我這樣不是一個bool對應13個M嗎?
引用
引用第1樓不小心遇見你于2025-06-17 09:13發表的  :
你要對應上啊 一個bool對應13個M
jiabin_liang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 80 點
下載積分: 801 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2024-08-01
最后登錄: 2025-07-31
查看jiabin_liang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 46天前
那有沒有批量復位的。不需要一條條寫的
引用
引用第4樓夢雨天涯于2025-06-17 12:19發表的  :
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 1)
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 371, 1)
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 372, 1)
這樣才對,OFF只是占用一個地址
jiabin_liang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 80 點
下載積分: 801 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2024-08-01
最后登錄: 2025-07-31
查看jiabin_liang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 46天前
感謝樓主!
引用
引用第6樓hlq_0815于2025-06-17 14:14發表的  :
bool OFF[13]={false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false}
SetDataEx(OFF[0], "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)