按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 211 點
下載積分: 8270 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-08-05
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
引用
引用第12樓dixuefeng于2025-06-18 14:24發表的  :
通信方式改成,標簽通信,即可解決。


他用的就是標簽通訊啊