久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 1562 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2025-08-06
查看2645855946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 60天前
小弟遇到軸錯誤編號108和102,偶發報警,一天1-2次。108查了手冊是說“啟動不可,在不可啟動的軸動作狀態下執行了啟動請求。”我這個伺服就做了簡單的兩個位置的定位控制,我在想是程序寫的不對,我寫的是  MOV K1 U4\G1500  ,我在想這個問題是不是用MOVP  K1 U4\G1500 能解決啊。但是現在客戶這幾天又不生產,不能寫進去論證一下,就先來論壇求助一下各位大佬。102錯誤代碼意思為 運行中伺服就緒信號變為 OFF,檢查了盤內線路沒發現啥問題,會不會和我設置的伺服電機參數有關系啊。總共有三臺電機,都有這個偶發問題。PS;三菱電機技術支持打了好幾遍都是客服忙
wwr1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 299 點
下載積分: 5303 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-08-07
查看wwr1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 59天前
不可啟動的時候你觸發了定位,有可能軸還在上個動作中你就觸發了,可以加個延時或者busy信號自鎖試下效果