接手了別人的項目,現場反饋脈沖軸丟步了。自己去機臺測試,監控驅動器發現PLC顯示的當前位置,跟驅動器接收的脈沖數不一致。后來試出來了,只要電機在運行的過程中,按了暫停,就有一定概率出現。去查了PLC的手冊,發現這么一句話,瞬間尬住了,不知該怎么處理
[attachment=310747]
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 268 點
下載積分: 852 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2025-08-08
查看15811806196的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-06 19:14
都用FP-XH了為啥不用數據表