久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

周公瑾
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 84 點
下載積分: 187 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2023-07-20
最后登錄: 2025-07-10
查看周公瑾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-05 17:18
圖片:
三菱FX3U型號的PLC控制三個伺服電機,需要定位的位置點很多,自動定位用的是變址,對于手動程序有點困惑,如果一條條的DDRVA寫下去程序很多,求教大家有沒有手動定位好的處理辦法
雷神動君將留
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 112 點
下載積分: 76 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-08-01
查看雷神動君將留的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 90天前
一個DDRVA就行啦,其他的定位地址和速度傳輸到這個指令里面去,做好掃描周期的隔離就好啦,手冊上有教程,還能復制到程序里面去
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(快樂小學生) 正解