PLC:FX5U-32MT/ES
伺服驅動器:MR-JE-40A

現在需要用脈沖控制4臺這個型號的伺服,由于我一直沒做過三菱的PLC和伺服的工程,所以請教一下
PLC和伺服的脈沖和方向的電路圖應該怎么畫

伺服我找了說明書,PP我理解應該是脈沖,方向我沒找到點位

具體接線應該怎么接我也不知道,麻煩各位大佬不吝賜教
謝謝
suleimei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 62 點
下載積分: 43 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2025-04-18
最后登錄: 2025-07-10
查看suleimei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-24 09:19
引用
引用第1樓冬昊miao于2025-04-23 16:51發表的  :
JE-A的放大器說明書3.6.1有說明,不知道對你有沒有用!

謝謝,我看一下。我現在又在找抱閘了。哎