三菱5U系列PLC、昆侖通態觸摸屏,采用modbus通信。
該數據寄存器(D7001)只在觸摸屏中設置頁面可以寫入,在觸摸屏的主頁面讀取數據顯示,每次自動程序到末尾的時候,這個數值都會有一次波動(跳到一個不固定數值,立馬又跳回原數值)。寫入D7001傳參給D7501。
我看了PLC的程序,確實只有在觸摸屏中才能寫入D7001,其余地方都沒用到過D7001,然后就是觸摸屏主頁面讀取D7501了。找了很久沒找到原因,各位大佬有什么方向可以指導指導嗎
麥克朱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 791 點
下載積分: 245 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-08-01
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-31 09:59

看一下使用次數先
麥克朱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 791 點
下載積分: 245 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-08-01
查看麥克朱的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-03-31 16:32
引用
引用第2樓www321于2025-03-31 10:21發表的  :
D7001觸點一次,D7501線圈2次,參數次數都無。一個是mov D7001 D7501。D7501的另一次就是與MODBUS主站所對應的從站進行通信。

通信指定的長度是不是涉及到了