RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器 現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題 公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。 ![]() ![]() 2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。!,F(xiàn)在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變 ![]() [ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
沉迷學習
努力學習
級別: 略有小成
![]() |
在V-ASSISTANT調試中有顯示 A8526:PROFIdrive:無循環連接 是我PLC哪里沒設置對的原因嗎? 話說就是是PLC編程里有問題,V-ASSISTANT調試來操作,電機也該運行的吧 [ 此帖被沉迷學習在2025-02-26 11:33重新編輯 ] |
---|---|
|
沉迷學習
努力學習
級別: 略有小成
![]() |
是啊,現在最麻瓜的就是兩臺驅動器用V-ASSISTANT調試,不管是Profinet連接還是USB連接都是轉不了電機...... ![]() 在V-ASSISTANT分配好了IP地址,指示燈閃爍也都沒問題,但是調試的時候電機就是不動 |
---|---|
|
沉迷學習
努力學習
級別: 略有小成
![]() |
剛剛測試了一下,我把PLC的數據線拔了,另外一臺驅動器的也拔了,直接電腦通過Profinet連接使用V-ASSISTANT調試一臺伺服電機,電機依舊不動,而且情況和最開始一樣,RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,軟件里和驅動器都顯示A8526 ![]() 已經重新買了一條電源線和一條數據線了,在路上了 |
---|---|
|