久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

123zxc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 138 點
下載積分: 767 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-04-03
最后登錄: 2025-07-07
查看123zxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-05 13:42
觸摸屏上怎么隨意更改對應工位的輸出位?轉盤對應的工位硬件變動時可直接更改觸摸屏上的工位即可。

例如:3號工位對應m3(氣缸),4號工位對應m4(吸盤),5號工位對應m5(吹氣)。當3號工位氣缸(m3)和4號工位吸盤(m4)互換或者3號工位氣缸(m3)和5號工位吹氣(m5)互換亦或者3,4,5號工位全換成m3輸出。使用了位左移指令了。
怎樣編寫程序或者有什么特殊的指令能做到?只需要在觸摸屏上更改對應的工位就行。

謝謝!!
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 660 點
下載積分: 1923 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-08-07
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-06 22:18
三菱不怎么用,歐姆龍的可以變址搞定。
W100.00[D50],D50等于幾,實際尋址=-w100.00+D50的數字,例如D50=2,實際尋址地址=W100.02。

三菱,不是很老的,應該可以用數組來處理這個問題,不難。

bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 660 點
下載積分: 1923 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-08-07
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-02-06 22:28
我試了一下,FX3U,GXWORKS2,

全局一個16位的bit數組,作為移位變量(移位也可以自己寫)

FB很簡單,自己看吧,我編譯沒有報錯,理論上是沒問題的,你也可以自己測試,


  
  
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 660 點
下載積分: 1923 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-08-07
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-02-06 22:32
轉盤機做了很多,大佬,今年兼職什么行情啊