久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-05-25
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-04 21:00
各位大神好,
       我在給FX3U PLC下載程序的時候,有個疑問,不明白PLC下載設置是以哪個設置為準的?請大神們幫忙分析分析,
      我用USB轉串口線給PLC下載的,
     USB轉串口設置如下圖
  

   PLC軟件端下載設置入下圖
    
  
  很明顯,奇,偶校驗都不一樣,但是下載,程序監控很正常,一點問題都沒有,
  搞不清楚,plc下載究竟以哪個設置為準的?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161640 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-07 11:02
gx works通訊設置中選中該串口后,會將【詳細設置】中的參數初始化到該串口。
所以不需要更改設備管理器里串口的參數設置,只更改gx works內相關設置。