久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

何文軒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3879 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2023-08-01
最后登錄: 2025-08-04
查看何文軒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-31 15:57
用PLC溫度模塊PID控制溫度范圍-30到20 范圍,實際值與設定值溫度偏差正負1度,用制冷機器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是還有高溫比較麻煩,現在頭大,pid都不知道怎么設定了,要設定幾種PID參數嗎?還是哪位大神有好的方法教教我?謝謝了
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 1983 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-08-06
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-01 09:33
可以分多段用不同PID參數。
樓主留言:
謝謝
QQ: 2845452345