用PLC溫度模塊PID控制溫度范圍-30到20 范圍,實際值與設定值溫度偏差正負1度,用制冷機器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是還有高溫比較麻煩,現在頭大,pid都不知道怎么設定了,要設定幾種PID參數嗎?還是哪位大神有好的方法教教我?謝謝了
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56389 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-07
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-01 15:06
採分段控制
比如2臺制冷,2臺制熱

低溫時--2臺制冷全開 , 1臺制熱控溫

高溫時--1臺制冷全開 , 2臺制熱控溫
樓主留言: