久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

亦當砥礪前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-24
最后登錄: 2025-07-11
查看亦當砥礪前進的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-03 14:45
最近開始學習三菱的編程,在編寫一個流水線程序中大量使用了置位復位指令,在B站上看到的一個視頻學習的。即在每一工序流程中先置位線圈,在結束的時候把不必要的都復位了。然后在下一工序中有需要時再進行置位。我不清楚大量使用置位復位指令是否會帶來問題,或者說正常的編程思路應該是怎么進行的?如果您知道,謝謝您的回答!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3120 點
下載積分: 12678 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-31
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-03 17:24
SET RST 作為置位 復位時,不會雙線圈報錯,OUT才會報錯,所以不用擔心大量這樣使用會有什么影響。
相信自我!