久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 64 點
下載積分: 373 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2025-07-05
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-27 14:28
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 199 點
下載積分: 21781 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-08-05
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-29 14:14
可以把PLC讀取流量計A和B的程序貼出來嗎?
好好學習,天天向上。