圖片:
1200PLC 關于MODBUS RTU 通訊指令里的 DATA_PTR 參數, 正常都是填P#DB1.DBX0.0 INT 10; 這樣的指針格式,如何將這個參數做成變量啊?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161640 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-21 17:06
1、Modbus RTU指令版本4.0開始支持優化的數據塊;
2、DATA_PTR 參數應該指向BOOL/BYTE/INT/DINT(常用的數據類型都支持)或其數組。