久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-30
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-14 21:58
公司用西門子PLC控制臺達變頻器,來控制一臺30KW的水泵來給閥門試壓,假如設定壓力值為70Mpa,但每次實際值都會沖到78Mpa左右,無法精確控制,這么大功率的水泵,適合做PID控制嗎,有沒有更巧妙的方法可以實現?求教有沒有做過類似案例的師傅,指點一下如何改進,感激不盡!
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1880 個
工控威望: 2030 點
下載積分: 116775 分
在線時間: 2013(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-08-05
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-15 09:06
恒壓供水控制器試一試呢,自帶PID自整定
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件