久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

肖大寶
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 81 點
下載積分: 58 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-08-25
最后登錄: 2025-05-25
查看肖大寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-27 02:41
Q系列plc,主站和從站cclink通訊不上,更換過plc底座和主站排除了主站的問題,這個主站帶的都是數模轉換的,大佬給個方向,主站報警燈亮,從站電源和運行燈亮,cclink指示燈沒亮
肖大寶
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 81 點
下載積分: 58 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-08-25
最后登錄: 2025-05-25
查看肖大寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-27 07:59
對的,我去找了手冊,終端電阻出問題了
引用
引用第1樓guochunyi于2024-09-27 07:29發表的  :
硬件配置,通訊參數配置,站號地址,通訊速率,終端電阻,等都有可能造成通訊異常的.