最近在研究這個,參考了一些人的程序,發現他們在使用JOG運行的時候是采取了如下做法:

上電將Controlword (Obj. 6040h: 00h)設為0000 0000 0000 1111,bit0-3應該是必須要接通的。

然后Modes of operation (Obj. 6060h) 內傳入了3,切換為PV模式。

傳送速度進入Target position(Obj.607Ah)內,接著置Controlword (Obj. 6040h: 00h)的bit15為1啟動伺服。

但是我查看了手冊,Controlword 的bit15位是沒有意義的,我看了兩份程序均是置位bit15來啟動jog運行。
問了三菱客服,他說Controlword置位為H0F即可啟動jog,我有點搞不明白啊,請指點,這個參數上電就是H0F了啊,這樣不是上電就啟動了嗎?
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 168 點
下載積分: 1626 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
6040的bit15是在jec伺服時有效的,jet伺服無效,不知道三菱為什么搞的亂七八糟的,不能統一?草臺班子
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188