樓主  發表于: 2024-06-22 19:13
在Linux下通過modbus RTU跟三菱FX5U通訊交互,有時存在PLC從站沒有響應,PLC端有報錯幀校驗錯誤。
同樣的軟件,Windows版本是通訊交互是正常的,48小時間老化測試沒有問題。
各位大佬,覺得會是哪里的問題? 三菱work3能查看到報錯的接收數據嗎?
國產智能視覺產品,媲美進口視覺產品,方便替換,降成本明顯。功能齊全,提示式操作界面,可有效降低使用人員技能要求;
免費提供評估方案,上門演示視覺檢測效果,提供樣機免費試用;
東莞泰捷力自動化技術有限公司 EV-X系列智能視覺,您視覺檢測項目更佳的選擇!
電話/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 713 點
下載積分: 5348 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2025-08-05
查看linmaker的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-23 22:58
TCP通訊的功能有用的,這個是正常的。RTU也要。
2樓  發表于: 2024-07-03 12:01
更新下問題進度,后面發現是工控機485接口的問題,同一個工控機用232口通訊交互是正常的,48小時連續循環測試正常通過,用485口就幾個小時就會出現上面的問題。