如果可以,要如何連接
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 631 點
下載積分: 374 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2025-07-23
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-04 20:29
引用
引用第6樓宿遷電工于2024-06-28 10:23發表的  :
EthErcat手拉手連接有一個明顯的弊端,就是某一個伺服突發故障斷電,這個時候會導致后續的伺服控制全部完蛋,所以在某些場合,還是用交換機比較好!


這種情況一般推薦兩種方案,第一種使用EtherCAT分支器,伺服一路,io一路,閥島一路;如果想避免伺服斷電的掉通訊的,可以選擇伺服控制板單獨供電的系列,伺服斷電不影響通訊連接