樓主  發表于: 2024-06-17 17:37
圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!!      
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 305 點
下載積分: 4737 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-08-06
查看lochao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣