目前需要控制設備加溫,但是加溫時間需要可設置。比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱到,而且這個加熱時間可以實時修改
這種程序該如何去寫?有沒有朋友做過類似的方案?
w12304888
w12304888
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 1281 點
下載積分: 3196 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2022-09-08
最后登錄: 2025-07-31
查看w12304888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-04 10:44
個人用過的方案,溫差除于加熱時間(分鐘)=每分鐘需要增加的溫度
如從100度10分鐘加熱到200度    每分鐘加10度設定。0分鐘時設定110度  2分鐘時設定130度 9分鐘時設定200度,如有余數就在最后一分鐘全加進去
注意的是:斜率升溫時間必須大于定值升溫時間,不然無法實現。
pid最好也要根據溫度進行改變,低溫時用低溫的pid,高溫用高溫的pid。不然低溫容易超過設定溫度或者高溫時速率不夠到不到設定溫度。
以上僅供參考,