久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

海闊憑魚躍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1967 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2022-09-25
最后登錄: 2025-06-13
查看海闊憑魚躍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-22 11:07
公司一臺檢測設備,利用西門子1200PLC通過modbus tcp通訊需要向40009連續兩個保持寄存器寫32位浮點數參數,寫進去的值在檢測設備的PC上顯示為0,只能在PC上修改參數,修改完后,再用PLC讀40009的值是PLC 發送的值,而不是PC寫進去的值(和PC顯示不一致),斷電后重啟PLC再讀40009的值變成了0,而PC上的實際值沒變,請教各位大佬是什么問題,
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-24 13:48
西門子與第三方儀表通訊,要格外注意高低字的問題,尤其是浮點數