歐姆龍CJ-2M CPU15 老是報警STOP停止。更換一個同型號PLC后部分數據通信異常。
1.CX-ONE 自動在線,將軟硬件上傳到電腦,內存數據也備份到電腦。
2.更換新PLC CJ-2M 將備份程序與內存下載到PLC。
3.運行PLC,新PLC部分數據通信不上,更換成舊PLC數據又全有了。問題出在哪里?
第一次使用歐姆龍CX-ONE
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-08-05
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-07 15:53
只更換CJ-2M CPU15 其他都沒動,485通信與PID數據顯示異常