久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 2260 點
下載積分: 29436 分
在線時間: 1318(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-08-08
查看那時年少的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 18:02
現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大啊!

請教下各位有沒有什么好的思路!
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-08-07
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 15:31
1樓大佬的案例極少,工位獨立且產品線附加值高;個人和樓上其他大佬一樣的看法,別答應,復雜的項目會把自己玩死,自動狀態中斷,一律人工干預清線,再初始化復位,最后才能再次自動啟動