久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-30
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-12 14:05
現在想用一個按鈕點動控制一個65KW的三相電機的啟停,按下就啟動,松開就停,想知道哪種方式最佳,用軟啟動器可以么
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-13 17:57
可以考慮軟啟動器和變頻器,考慮到水泵是有可能堵泵或者調節水量,所以變頻器是比較好的選擇,但是成本比較高。

軟啟動器成本相對低,但是不可調頻,水泵抽水量不可調整,同時保護方面比變頻器弱一點,保護項目少一點。

還有個問題,變頻器是可以調加減速的,這樣可以調整到合適的速度啟停,避免突然停泵的水錘效應對管道的影響。