使用松下的FP-XH C60T PLC, 用位置數據表定位, 控制方式為”絕對方式“。 當定位值是正值時, 一切正常, 當定位值是負值時, 電機總向正方向走,直到碰到限位。請問工控朋友們, 你們碰到這種情況嗎? 有什么解決辦法?
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 985 個
工控威望: 1164 點
下載積分: 13904 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-08-04
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-12 17:04
那你有沒有試一下給負值,電機是不是往正方向走呢