大家好,1200控制臺達A3伺服,帶絕對值編碼器,用的脈沖,怎么讀取到絕對位置呢?驅動器不支吃總線,支持485,請問要怎么做呢?
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 5000 點
下載積分: 311 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2025-07-28
查看flyaway的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-09 15:31
怎么沒人呢
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 5000 點
下載積分: 311 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2025-07-28
查看flyaway的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-09 15:44
我補一個反饋,這個用了一個485轉PN的模塊,走485通訊來控制A3的驅動器