久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

小小白菜呀
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 86 點
下載積分: 153 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-07-18
最后登錄: 2025-08-02
查看小小白菜呀的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-27 15:30
圖片:
三菱PLC內部已經有運行程序,當我把程序修改之后,再寫入的時候,不能只把程序寫進去嗎?必須得參數+程序?

之前有發生過,將參數+程序寫入三菱L系列PLC時,把原有參數覆蓋了,程序也亂套了,氣缸都反動作
請賜教
烽火御龍天
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 633 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2025-07-31
查看烽火御龍天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-27 16:15
引用
引用樓主小小白菜呀于2023-09-27 15:30發表的 關于三菱寫入問題:參數+程序? :
三菱PLC內部已經有運行程序,當我把程序修改之后,再寫入的時候,不能只把程序寫進去嗎?必須得參數+程序?

之前有發生過,將參數+程序寫入三菱L系列PLC時,把原有參數覆蓋了,程序也亂套了,氣缸都反動作


    是要點參數+程序   只是你千萬不能點全選,點全選的話會把數據寄存器里邊的數據給覆蓋掉,就會出現你說的程序亂了,只點擊參數+程序的話是不會有問題的
樓主留言:
恍然大悟,我之前可能點過全選
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(生產技術李鋼) 熱心助人!