樓主  發表于: 2023-09-07 14:25
上位機 將收到的浮點數值分成兩個D值丟進來PLC
那怎么將兩個D值合并恢復成原本的數值
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 7028 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-08-07
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-08 17:12
PLC收到的D0=K26342=H66 E6 ,D1=K13890=H36 42,H42 36 E6 66=IEEE754浮點數45.724998474121094,先D0D1高低字節交換后面自己想吧。
引用
引用第2樓yoyo2001426于2023-09-07 15:16發表的  :
上位機的輸出為 1Byte 所以他將浮點數分成4 Byte
以PLC 這端來看的話就是兩個D值
假設 上位機的數值為 45.725
PLC收到為 26342 和 13890 要把這個兩個數值合起來 就是45.725
現在就是不知道怎么合并