久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6068 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2025-05-14
查看zhenhai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-01 11:35
客戶要臺達的屏DOP107_EG 歐姆龍CP1H的PLC,(型號都定好了,方便內部MES連接)現在是設備需要6個軸一個PLC支持4個軸,我現在想用一個屏連兩個PLC,通過屏把APLC的數據給BPLC 這個方案可行嗎?
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 660 點
下載積分: 1923 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-08-07
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-15 13:26
可以,PC LINK

CP1H做主機,插件版加個串口模塊即可。

從機選擇CP1E或者CP2E,帶串口那種就行,這樣就可以做數據交換了,

NC213價格貴呀