         如題,單相電源110V,電機110V,2.2KW ,額定電流約28A,接觸器32A,控制電機得電。啟動按鈕按下,接觸器線圈AC24V接通得電,接觸器接通瞬間有弧光。不是斷電時有弧光。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 13479 個
工控威望: 16242 點
下載積分: 49173 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-08-06
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-19 12:38
AC24伏電源容量足夠嗎?換容量大些的電源試試吧。