24V的電源會在輸出7/8個電磁閥的時候跳電,電磁閥并不是固定的,開關電源是10A的 電磁閥是4.8W的 理論是夠的,而且之前也跑過沒問題的,突然出現的問題
zorroek
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 133 點
下載積分: 2430 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2021-05-17
最后登錄: 2025-07-19
查看zorroek的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 15:41
引用
引用第5樓呂工于2023-07-20 11:23發表的  :
據我的經驗來說,24V的開關電源輸出端就算出現短路也不會電源跳閘,一般是開關電源自已過流保護,解除短路后自動恢復。樓主這個跳閘應該是開關電源輸入端的問題或者是其它支路的問題 。

認同