比如
Y0  兩位三通電磁閥  控制1號氣缸
Y1 兩位三通電磁閥   控制2號氣缸

X3   1號氣缸上限位
X4   1號氣缸下限位

X5  2號氣缸上限位
X6  2號氣缸下限位

初始狀態都是在 上限位中
自動狀態,比如是,Y0啟,遇X4,延遲N秒,啟動Y1 遇X6 延遲10秒都回位。

問題就是,手動的時候,啟動Y0 遇到X4,他會干涉自動的計時器。      那個計時器的觸發條件是X4,怎么樣才能屏蔽這個計時器。
qq727671234
三人行必有我師!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1495 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2019-06-21
最后登錄: 2025-08-12
查看qq727671234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-01 11:22
手動和自動程序分開寫  就好了