久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

丫丫丫
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 71 點
下載積分: 1169 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2023-04-14
最后登錄: 2024-12-23
查看丫丫丫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-07 09:49
比如
Y0  兩位三通電磁閥  控制1號氣缸
Y1 兩位三通電磁閥   控制2號氣缸

X3   1號氣缸上限位
X4   1號氣缸下限位

X5  2號氣缸上限位
X6  2號氣缸下限位

初始狀態都是在 上限位中
自動狀態,比如是,Y0啟,遇X4,延遲N秒,啟動Y1 遇X6 延遲10秒都回位。

問題就是,手動的時候,啟動Y0 遇到X4,他會干涉自動的計時器。      那個計時器的觸發條件是X4,怎么樣才能屏蔽這個計時器。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 13480 個
工控威望: 16243 點
下載積分: 49185 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-08-07
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-11 16:17
手動自動程序段分別主控