為什么要加呢,plc內部不是有了濾波電路嗎?
我遇到過一次,兩臺設備,都是plc低頻異響,拆了plc(三菱5u)前面的濾波器(怡合達買的)就好了,因為啥呢。
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 5695 點
下載積分: 6598 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2025-07-22
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-13 08:40
我是在漏電開關后方加的濾波器,管整個電路的濾波,不知道這樣對不對