樓主  發表于: 2022-11-15 22:09
  臺達PLC用ALT交替指令,按鈕開光點動一次,有時會連續交替輸出,怎樣能保證按鈕一次只交替輸出一次,
永宏PLC用TOGG交替指令,按鈕開光也會出現連續交替輸出的問題,
我用起保停加時間延時1秒停止,能正常用,
還有什么其他辦法嗎?
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-08-06
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-15 22:21
1、設置較大的輸入濾波時間
2、用bool變量中轉,即將輸入信號延時,時間到bool變量通,用bool變量作ALT指令的輸入信號